| 
 | 
 
 水库除险加固工程竣工验收 
 自查工作报告 
 水库除险加固工程竣工验收自查工作组 
 年六月 
 县 水库除险加固工程竣工验收 
 项目法人: 县水管总站 
 设计单位: 地区水利水电勘测设计院 
 监理单位: 新通工程监理有限责任公司 分公司 
 施工单位:  市新隆建设有限责任公司 
 质量和安全监督机构:  地区水利水电工程质量监督站. 
 运 行 管 理 单 位 :  县水管总站 
 前     言 
 年6月29日, 县 水库除险加固工程在项目法人、设计单位、监理单位、施工单位、质量监督机构的组织参与下,对该工程进行了自查,自查结果如下: 
 一、工程概况 
 (一)工程名称及位置 
 工程名称: 县 水库除险加固工程 
 工程位置: 县 水库位于 县西南部,米夏乡地界,距 县城约35 km,距 市40km。地理位置东经76°35′,北纬39°30′。 
 水库为引水注入式平原水库,引蓄克孜河南支克孜布依河河水,每年两次引水,调节水库下游克孜勒布依乡4万亩耕地的灌溉用水。 
 (二)工程主要建设内容 
 1、坝体加固及防渗工程 
  = 1 \* GB3 ①坝顶统一平整到1241.6米,坝顶靠上游侧铺设8米宽的碎石路面,并铺设路缘石。桩号S1+700-N0+600米坝段上游坝坡修整为1:2.5后沿坝坡铺设30 厘米厚的砂砾石垫层,垫层上浇筑20厘米厚的砼防浪护坡(护坡上设直径为10cm的排水孔),桩号S2+000-S1+700、N0+600-N1+100坝段上游坡修整为1:8的土缓坡。全坝段下游坝坡修整为1:3。 
  = 2 \* GB3 ②桩号S1+700-S0+100米坝段坝后距坝脚50米处开挖一条梯形排水沟,设计渠深1米,底宽0.5米,边坡1:2,并在桩号S0+100处修建集水池。 
 2、重新修建放水涵洞工程。放水涵洞全长49米,其中洞身段长37.5米,结构形式为矩形钢筋砼,闸井为竖井式钢筋砼结构,闸底板高程1236.30米,设计流量3m3/s。 
 3、更新放水涵洞闸门及启闭设备。 
 4、配套完善大坝观测及管理设施。新增变形观测及渗流、库水位观测设施;改建管理站房200m2。 
 (三)工程建设过程 
 1、土方开挖: 年8月5日开工-- 年9月10日完工. 
 2、土方填筑: 年8月15日开工-- 年9月15日完工。 
 3、砼 工 程: 年8月20日开工-- 年10月5日完工。 
 施工总工期135天,有效工期120天。 
 工程计划工期: 年7月15日-- 年10月15日 
 实际开完工日期:  年8月1日-- 年12月15日 
 二、工程项目完成情况 
 (一)工程项目完成情况 
 本工程概算总投资634.12万元, 其中国家补助422.75万元,地方配套211.37万元。在项目实施过程中严格按照批复概算执行。完成投资463.293461万元,其中:建安工程397.028161万元,待摊投资66.2653万元,与总概算投资相比结余资金170.706539万元,未超出批准概算,工程分项建设投资有增减,具体见表1。 
 (二)完成工程量与初设批复工程量比较 
 见附表 = 2 \* GB4 ㈡ 
 (三)工程验收情况 
 1、分部工程验收 
 年12月17日,由 县水利局、水管总站、 地区水利水电勘测设计院、 新隆建设有限责任公司、 新通工程监理有限责任公司 分公司组成的验收组对 县 水库除险加固工程进行分部验收工作。分别对坝体土方清废及土方开挖、阻滑墙、砂砾石垫层、坝体砼面板、1:8土缓坡、坝体泥结石路面、坝顶路肩石、放水闸、管理站房、观测井、场外道路、高压线路进行评定验收,验收组人员查看了工程建设现场,检查了己完工程的形象进度和工程质量及相关档案资料。认为 水库除险加固工程已基本按批准的设计内容及规模完成了工程建设任务,最终讨论并通过分部工程验收鉴定书(详见分部工程验收鉴定书)。 
 2外观质量评定 
 年6月由 地区水利局、 县水利局、水管总站、 地区水利水电勘测设计院、 新隆建设有限责任公司、 新通工程监理有限责任公司 分公司、 地区水利水电工程质量监督站组成的验收组对 县 水库除险加固工程进行外观质量评定。通过勘验现场,查阅有关施工原始资料,形成工程外观质量评定意见如下: 
 工程建设规模按批准设计要求按期基本完成,质量合格,投资控制合理,施工单位可以移交工程,交业主单位投入运行使用。其中中间产品和原材料质量全部合格,砼拌和物质量优良,外观质量得分率为91.6%。 
 3、单位工程验收 
 年12月23日由 地区水利局主持,成立了由地区水利局, 县水利局、 县水管总站、 地区水利水电工程质量监督站、 地区水利水电勘测设计院、 新通工程监理公司 分公司、 市新隆建设有限责任公司组成的 县 水库除险加固工程收委员会,验收委员会按照《水利水电验收规程》的要求,通过施工现场检查、竣工资料查验 、一致认为单位工程在质量、投资控制等方面都能够按照批准的内容建设,各单位工程质量均达到合格,该工程质量评定为合格。 
 4、专项验收 
 无 
 (四)工程投资完成及审计情况 
 根据《中华人民共和国审计法》第二十二条的规定,按照《 地区政府投资项目审计监督管理办法》(喀署发办[2008]43号)以及喀地审投通[2010]18号审计通知书, 地区审计局委托 邦利工程项目管理咨询有限公司,于2010年5月25日至2010年6月4日对 地区 县 水库除险加固工程建设项目决算情况进行了审计。主要通过现场查看、抽查会计记录、审核竣工决算报表编制的相关资料、询证经办人员等程序进行了审计,并 
 以        【   】    号出具了竣工财务决算审计报告。 
 审计结论:工程项目建设期间投资使用符合基本建设程序,履行了工程合同规定的约定条款。工程竣工决算符合水利部SL19-2001《水利基本建设工程项目竣工财务决算编制规程》的要求,在所有重大方面,全面反映了建设资金使用的财务情况,也全面反映了工程竣工财务决算的内容,其中会计处理方法的选用,遵循了一贯性原则。经审计, 县 水库除险加固工程实际已完成投资为463.293461万元,其中:建筑安装工程为397.028161元(包括建筑投资360.902399万元,机电设备13.9603万元,金属结构投资2.996581万元,临时工程11.116881万元);待摊投资为66.2653万元。与批准概算相比节约概算170.706539万元。详见工程投资概算与财务审计后的竣工决算对比表。 
 表1:   县 水库除险加固工程批准概算与实际完成对比表 
 序号 
 工程或费用名称 
 批准概算(万元) 
 审核结算(万元) 
 增减额(+、-) 
 (万元) 
 备注 
 一 
 建筑工程 
 511 
 360.902399 
 150.0976 
 二 
 机电设备及安装工程 
 14 
 13.9063 
 0.0937 
 三 
 金属结构与安装工程 
 2.72 
 2.996581 
 -0.27658 
 四 
 临时工程 
 24.92 
 11.116881 
 13.80312 
 五 
 其他费用 
 50.56 
 66.2653 
 -15.7053 
 一至五部分合计 
 455.293461 
 -455.293 
 基本预备费 
 水保费 
 6.00 
 8.00 
 -2 
 总概算 
 634 
 463.293461 
 170.7065 
 (五)工程项目移交和运行情况 
 本工程于 年12月15日按批准建设内容、规模和标准全部完成。工程完工后,由项目法人主持,质量监督、设计、监理、施工、运行单位参加对项目工程进行了工程验收,并于 年6月与运行管理单位办理了工程移交手续。 
 2、工程项目运行情况 
 县水管总站在运行管理过程中,严格按照要求进行定期检查和观测,及时进行维修和养护,保证工程正常、安全运行。工程完工经过近五年的运行,状况良好。为确保工程正常运行, 县水管总站加强运行管理,主要采取: 
 1、建立健全工程管理的规章制度,实行岗位责任制,责任到人,专人负责。 
 2、加强水库水位、水质、水量的观测和工程监测,确保水文、水质、水量资料的准确、迅速、决策及时、高效。在运行过程中保证水库正常水位不超过设计水位。 
 3、定期水库和放水闸进行全面检查,重点检查:大坝堤顶无积水,雨水和融雪水不得流入防渗层背后;大坝无杂草陷穴、冲坑、裂缝和滑坡等;坝顶和道路要保持设计宽度,大坝的路肩石和标志完好:行水期注意放水闸上下游水位的变化,如发现污物、柴草等壅塞而造成水位壅高,及时打捞,杜绝水位超过警戒水位的现象发生。发现问题及时维修。特别是在蓄水期、枯水期,都需对水库各项建筑物进行全面检查,并针对存在问题,进行及时处理和维修。 
 4、严格按水利行政部门对流域内水资源的统一规划和调配进行水资源合理配给,节约用水。 
 5、加强经营管理,讲求经济效益,对工程运行过程中的各项资金加强管理,确保资金用于工程维护,严禁任何人以任何方式挪用。 
 6、宣传和执行《水法》和《水土保持法》等有关法规,发动周边群众,共同做好管理范围内的水土保持工作。未经主管部门批准,不得在水库周围自修建任何建筑物或改变建筑物形状。严禁在库区耕植、取土、堆放杂物和违章修筑建筑物,不得向水库内倾倒垃圾、排污、抛掷砖石、擅自开口和埋管取水。 
 7、会同设计部门不断总结工程管理经验 
 三、工程项目质量评定 
 本工程划分为一个单位工程,12个分部工程,313个单元工程。其中:单元工程优良189个,优良率为60.3%。12个分部工程全部合格,合格率100%,7个分部工程评定为优良,优良率为58.3%。经 
 地区水利水电工程质量监督站评定,本工程质量等级评定为合格。 
 四、验收遗留问题处理情况 
 无 
 五、尾工情况及安排意见 
 无 
 六、存的问题及处理意见 
 无对各有关验收工作报告进一步补充完善,核对有关数据,做到准确一致,并认真做好档案资料的整编工作,为竣工验收工作做好准备。 
 七、结论 
 通过现场查看,档案资料查阅各类报告审阅等自查改造,目前各类竣工报告已制备齐全,竣工前期准备工作已全部完成,该工程已具备竣工验收条件。 
 附表 = 1 \* GB4 ㈠: 
 县 水库除险加固工程自查工作组成员签字表 
 组成         人员 
 姓  名 
 单    位 
 职务/职称 
 签 字 
 组长 
 县水利局 
 局  长 
 副组长 
 县水利局 
 副局长 
 成 员 
 地区水利水电工程质量监督站 
 站  长 
 成 员 
 地区水利水电 
 勘测设计院 
 工程师 
 成 员 
 新通工程监理有限公司 分公司 
 总  监 
 成 员 
 市新隆工程建设有限责任公司 
 项目经理 
 附表 = 2 \* GB4 ㈡: 
 县 水库除险加固工程设计工程量与实际完成工程量对照表 
 编号 
 项目名称 
 单位 
 设计工程量 
 实际完成工程量 
 备注 
 一 
 大坝工程 
 1 
 坝体清表 
 m3 
 21333 
 29233 
 2 
 坝体土方开挖 
 m3 
 43200 
 49376.8 
 3 
 利用方填筑 
 m3 
 3200 
 5865.05 
 4 
 1:8土缓坡清表 
 m3 
 7108.5 
 11520.00 
 5 
 1:8土缓坡借方填筑 
 m3 
 18600 
 24891.35 
 6 
 1:8土缓坡挖方 
 m3 
 1640 
 3593.2 
 7 
 C20二级配阻滑墙 
 m3 
 1265 
 1265 
 8 
 砼护坡C20二级配 
 m3 
 2806 
 2806 
 9 
 砂砾石垫层 
 m3 
 5566 
 5566 
 10 
 路沿石C20砼二级配 
 m3 
 345 
 345 
 11 
 闭孔板(2cm中密) 
 m3 
 41.55 
 41.55 
 12 
 聚氨酯 
 m3 
 4.62 
 4.62 
 13 
 碎石泥结路面 
 m3 
 1725 
 1725.00 
 14 
 里程碑 
 个 
 300 
 50 
 15 
 清除树梢量 
 m3 
 500 
 500 
 16 
 土缓坡扇形土方填筑 
 m3 
 0 
 1138.5 
 17 
 1:8土缓砂砾石 
 m3 
 0 
 3888 
 18 
 扇形砾石 
 m3 
 0 
 183 
 19 
 S0+700-S0+750段回填砂砾石 
 m3 
 0 
 240 
 20 
 阻滑墙基槽砂砾石 
 m3 
 0 
 228 
 21 
 路肩石拆除安装 
 m 
 0 
 1145 
 22 
 路标简介牌 
 元 
 0 
 14686.64 
 二 
 排水渠 
 1 
 土方开挖 
 m3 
 2250 
 0 
 2 
 集水池土方开挖 
 m3 
 1855.56 
 0 
 3 
 砂砾石垫层 
 m3 
 175.75 
 0 
 4 
 集水池C20砼板(抗硫酸盐水泥) 
 m3 
 87.88 
 0 
 5 
 闭孔板(2cm中密) 
 m3 
 1.2 
 0 
 6 
 无纺布 
 m2 
 1.98 
 0 
 7 
 排水管φ100mm 
 m 
 22 
 0 
 8 
 聚氨酯 
 m3 
 0.13 
 0 
 9 
 5kw水泵 
 台 
 1 
 0 
 10 
 7kw离心水泵排水 
 台班 
 50 
 0 
 三 
 放水闸 
 1 
 土方开挖 
 m3 
 5115.22 
 7226.334 
 2 
 土方填筑 
 m3 
 4540.81 
 8296.15 
 3 
 砂砾石垫层 
 m3 
 311.01 
 311.01 
 4 
 C10素砼垫层 
 m3 
 0 
 40.42 
 5 
 C20砼二级配 
 m3 
 217.24 
 231.87 
 6 
 闸井砼C20二级配 
 m3 
 17.24 
 58.20 
 7 
 C20砼三级配 
 m3 
 0 
 87.08 
 8 
 钢筋 
 kg 
 6500 
 14150 
 9 
 止水651型 
 m 
 130.7 
 171.36 
 10 
 反滤层 
 m3 
 7.5 
 9.94  
 11 
 10t手电两用启闭机 
 台 
 2 
 2  
 12 
 闸门制作安装 
 kg 
 220*2 
 576.06 
 13 
 埋件 
 kg 
 370*2 
 1069.46 
 14 
 闸门止水橡皮 
 m 
 0 
 26.96 
 15 
 闸门止水材料 
 Kg 
 0 
 33.21 
 16 
 素砼拆除(人工拆除) 
 m3 
 150 
 21.84 
 17 
 钢筋砼拆除(人工拆除) 
 m3 
 120 
 212.40 
 18 
 50KVA变压器 
 台 
 1 
 0 
 19 
 闭孔板(2cm中密) 
 m3 
 0 
 1.143 
 20 
 钢梯 
 Kg 
 0 
 200.00 
 21 
 浆砌石 
 m3 
 0 
 24.63 
 22 
 φ100mmPVC管 
 m3 
 0 
 4.00 
 23 
 库内爬梯 
 Kg 
 0 
 659.00 
 24 
 施工排水井 
 m 
 0 
 20.00 
 25 
 施工抽水台班 
 m3 
 0 
 50.00 
 26 
 拦污栅与闸室围栏 
 Kg 
 0 
 610.00 
 27 
 消力池底板大石头干砌石 
 m3 
 0 
 34.76 
 28 
 钢板箱型模板制作 
 Kg 
 0 
 900 
 29 
 启闭台钢型封闭 
 T 
 0 
 0.85 
 30 
 喇叭口占地赔偿 
 元 
 0 
 2500 
 四 
 大坝观测 
 1 
 观测井 
 m 
 80 
 80 
 五 
 场外施工道路及交通桥修建费 
 1 
 土方开挖 
 m3 
 0 
 2127 
 2 
 土方回填 
 m3 
 0 
 1987 
 3 
 土方借方回填 
 m3 
 0 
 1920 
 4 
 C20砼 
 m3 
 0 
 14.97 
 5 
 C15砼 
 m3 
 0 
 52.43 
 6 
 大石头 
 m3 
 0 
 20.80 
 7 
 戈壁垫层 
 m3 
 0 
 1967.00 
 8 
 钢筋制安 
 T 
 0 
 3.565 
 9 
 钢栏杆制安 
 T 
 0 
 0.58 
 10 
 涵管制安 
 节 
 0 
 8.00 
 11 
 施工排水 
 台班 
 0 
 58 
 12 
 普通模板 
 m2 
 0 
 76 
 六 
 临时道路土方 
 m3 
 8600 
 8600 
 七 
 水土保持费用 
 元 
 50000 
 50000 
 八 
 管理站房及附属增加 
 1 
 新建管理站房 
 m2 
 200 
 101 
 2 
 大门门牌与路标指示牌 
 元 
 0 
 4000 
 3 
 老管理站房维修部分 
 元 
 0 
 48518 
 4 
 管理站房院内硬化 
 元 
 0 
 40223.36 
 九 
 环保费用 
 元 
 30000 
 30000 
 十 
 备用金 
 元 
 300000 
 300000 
 十一 
 其他增加 
 一) 
 临时设施 
 1 
 施工导流挖方量 
 m3 
 0 
 2449.66 
 2 
 施工导流填方量 
 m3 
 0 
 4899.38 
 3 
 施工围堰挖方量 
 m3 
 0 
 840 
 4 
 施工围堰填方量 
 m3 
 0 
 840 
 5 
 施工用水渠土方开挖 
 m3 
 0 
 5695 
 6 
 施工木桥 
 座 
 0 
 3 
 二) 
 输电线路工程(10KV/0.4KW) 
 1 
 运输工程 
 元 
 0 
 5861 
 2 
 土石方工程 
 元 
 0 
 16105 
 3 
 基础工程 
 元 
 0 
 2718 
 4 
 杆搭组立 
 元 
 0 
 51408 
 5 
 架线工程 
 元 
 0 
 45597 
 6 
 变压器工程 
 元 
 0 
 7951 
 7 
 低压电器安装 
 元 
 0 
 9963 |   
 
 
 
 |